Так краник обычный полдюймовый. Вкрутить в пластиковый тройник.артур с писал(а):тройник под ПНД трубу видел...пластиковый такой ...сине чорный----а вот краны не видел
Отопление, водоснабжение, канализация
-
X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Сообщения: 22028
- Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
- Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, бензин. 5 лет на зимней резине катал не снимая!!! уже снял.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Днепр. обл
- Благодарил (а): 2924 раза
- Поблагодарили: 880 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
-
артур с
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 18512
- Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 16:37:11
- Модель авто: Volkswagen Jetta очередная 1989 г.р.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: 47
- Благодарил (а): 1360 раз
- Поблагодарили: 1232 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
X-TAZ писал(а):Так краник обычный полдюймовый. Вкрутить в пластиковый тройник.артур с писал(а):тройник под ПНД трубу видел...пластиковый такой ...сине чорный----а вот краны не видел
ладно поглядим
-
Vadim 77
- Отец русского классиководства

- Сообщения: 2910
- Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 19:06:50
- Модель авто: 1)DAEWOO MATIZ MX двиг.0,8, МКПП 2003 г.в. 2)DAEWOO NEXIA ГУР, Конд., 2012 г.в.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СВАО
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Кто нибудь пользовался шаровыми кранами отечественного производителя? Например, БАЗ. "Сантехкомплект" их продает. Стоят недорого (относительно подорожавшего импорта). Стоит ли брать или лучше за импорт доплатить?
https://www.santech.ru/catalog/141/142/i3029/v13068/
Кран шаровой латунь 11б27п1 ВР/НР рычаг БАЗ
https://www.santech.ru/catalog/141/142/i3029/v13068/
Кран шаровой латунь 11б27п1 ВР/НР рычаг БАЗ
-
Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47926
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1509 раз
- Поблагодарили: 3744 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Если в квартиру, а тем более на батарею отопления, то я бы брал самый лучший и не смотрел на цену вообще. Слишком дорого может обойтись брак или плохое качество. Вот такой мой дилетантский выбор. Материал корпуса и цена.
-
Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info

- Сообщения: 42409
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2740 раз
- Поблагодарили: 5060 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Вопрос в ответственности узла, где стоИт кран.Vadim 77 писал(а):Стоят недорого (относительно подорожавшего импорта)
-
X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Сообщения: 22028
- Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
- Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, бензин. 5 лет на зимней резине катал не снимая!!! уже снял.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Днепр. обл
- Благодарил (а): 2924 раза
- Поблагодарили: 880 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
За много лет я Впервые поимел дело с такими кранами два месяца назад...у нас в топочной газовщики смонтировали газопровод такими кранами. Что удивило...это положение паза на штоке ручки не такое как у всех кранов. Когда у всех кранов судя по пазу кран открыт, то этот латунный закрыт. Газопровод низкого давления. Но краны на вид мощные. Качество латуни и силумина думаю отличается в пользу латуни. Но есть материалы и получше, не знаю как называются. Хвалят краны соломон и валтэк. Я хвалю соломон. У валтека недавно шток вылетел сам по себе, хотя кран 2 года никто не крутил даже.Vadim 77 писал(а):Кто нибудь пользовался шаровыми кранами отечественного производителя? Например, БАЗ. "Сантехкомплект" их продает. Стоят недорого (относительно подорожавшего импорта). Стоит ли брать или лучше за импорт доплатить?
https://www.santech.ru/catalog/141/142/i3029/v13068/
Кран шаровой латунь 11б27п1 ВР/НР рычаг БАЗ
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
А как обстоят дела в рашэ со счетчиками воды? Водоканал раз ы в 4 года снимает показания со счетчика, даёт возможность владельцу снять счетчик самостоятельно и отнести еоо на поверку за деньги, потом сам владелец любыми силами ставит счетчик и водоканал опять пломбирует счетчик . Так?
Так вот ходят слухи ,что по закону водоканал обязан за свои деньги не только снять и установить счетчик, но и сделать ему поверку. Но у нас так можно только через суд.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт мар 31, 2015 21:57:36, всего редактировалось 1 раз.
-
гость
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 33880
- Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
- Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
- Благодарил (а): 2141 раз
- Поблагодарили: 2211 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Это не слухи. По Закону так и есть.X-TAZ писал(а):Так вот ходят слухи ,что по закону ...
Подожди немного, уже дело с мертвой точки сдвинулось основательно. В тариф включат - и все (если еще не включили)X-TAZ писал(а):... Но у нас так можно только через суд.
-
Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47926
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1509 раз
- Поблагодарили: 3744 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Пример.
У родителей, чтобы счетчик снять-поставить, нужно немного трубы изгибать. И это регулярно получается. Это же не есть хорошо?! Неизбежность или такая установка?
У родителей, чтобы счетчик снять-поставить, нужно немного трубы изгибать. И это регулярно получается. Это же не есть хорошо?! Неизбежность или такая установка?
-
Vadim 77
- Отец русского классиководства

- Сообщения: 2910
- Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 19:06:50
- Модель авто: 1)DAEWOO MATIZ MX двиг.0,8, МКПП 2003 г.в. 2)DAEWOO NEXIA ГУР, Конд., 2012 г.в.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СВАО
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Вообще кран такой хочу на дачу поставить на уличную раковину...и естественно хочу качественный чтоб каждый год (по весне не менять). Прошлый нормальный был пока один при....... не сломал.
-
Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47926
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1509 раз
- Поблагодарили: 3744 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Можно не сильно заморачиваться, имхо
А удобно ли будет пользоваться таким краном на рукомойнике?
А удобно ли будет пользоваться таким краном на рукомойнике?
-
X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Сообщения: 22028
- Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
- Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, бензин. 5 лет на зимней резине катал не снимая!!! уже снял.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Днепр. обл
- Благодарил (а): 2924 раза
- Поблагодарили: 880 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Смотря какие трубы и смотря как гнуть. Пластику под пайку гибы не страшны, он пружинит, а вот мп гибкий который на скрутках...тот на изгибах со временем на гв течь даёт.Антон80 писал(а):Пример.
У родителей, чтобы счетчик снять-поставить, нужно немного трубы изгибать. И это регулярно получается. Это же не есть хорошо?! Неизбежность или такая установка?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
И я думаю туда ставить любой...подешевле, потому что на улице есть влияние солнца и заморозки...у меня от этого на улице кран итальянский начал течь. Там, где не должен течь. Так что лучше чаще менять. А менять придётся.Vadim 77 писал(а):Вообще кран такой хочу на дачу поставить на уличную раковину...и естественно хочу качественный чтоб каждый год (по весне не менять). Прошлый нормальный был пока один при....... не сломал.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Если кран хорошо закрепить и вкрутить в него ёршик с выходом на 8-12 мм, то будет крутая струя?!Антон80 писал(а):Можно не сильно заморачиваться, имхо![]()
А удобно ли будет пользоваться таким краном на рукомойнике?
-
Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info

- Сообщения: 42409
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2740 раз
- Поблагодарили: 5060 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
У меня кран VALTEC полдюймовый(1/2) в подобной ситуации уже выдержал десятки циклов замерзания/оттаивания. На 3/4 скорее всего рванёт при замерзании. Ещё круче запорная арматура от Bugatti (Бугатти), но там и цены и подделки.Vadim 77 писал(а):Вообще кран такой хочу на дачу поставить на уличную раковину.
-
Vadim 77
- Отец русского классиководства

- Сообщения: 2910
- Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 19:06:50
- Модель авто: 1)DAEWOO MATIZ MX двиг.0,8, МКПП 2003 г.в. 2)DAEWOO NEXIA ГУР, Конд., 2012 г.в.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СВАО
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
у меня на 1/2. Прошлый был Вальтек (BASE) работал хорошо... пока его механически не сломали уе......Буйный писал(а):На 3/4 скорее всего рванёт при замерзании
Да нормально - это уличная раковина (вода естественно только холодная) открыл закрыл....Антон80 писал(а):А удобно ли будет пользоваться таким краном на рукомойнике
-
Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47926
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1509 раз
- Поблагодарили: 3744 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
X-TAZ
Железные трубы. По половине метра с каждой стороны от счетчика и поворот в стену. И эти полметровые кусочки надо немного от стены отгибать.
Железные трубы. По половине метра с каждой стороны от счетчика и поворот в стену. И эти полметровые кусочки надо немного от стены отгибать.
-
гость
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 33880
- Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
- Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
- Благодарил (а): 2141 раз
- Поблагодарили: 2211 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Антон80,
ну и что? Ничего страшного.
А квартирные счетчики воды поверяют сейчас без демонтажа, прямо на месте. Единственно, результаты поверки можно получить далеко не сразу.
ну и что? Ничего страшного.
А квартирные счетчики воды поверяют сейчас без демонтажа, прямо на месте. Единственно, результаты поверки можно получить далеко не сразу.
-
Vadim 77
- Отец русского классиководства

- Сообщения: 2910
- Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 19:06:50
- Модель авто: 1)DAEWOO MATIZ MX двиг.0,8, МКПП 2003 г.в. 2)DAEWOO NEXIA ГУР, Конд., 2012 г.в.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СВАО
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
у нас то же поверка на месте, без снятия, но результаты поверки сразу - единственно нужно эти результаты самому в установленный срок в управл.компанию относить.гость писал(а):А квартирные счетчики воды поверяют сейчас без демонтажа, прямо на месте. Единственно, результаты поверки можно получить далеко не сразу
-
Препод48рус
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 18099
- Зарегистрирован: Пн фев 18, 2013 17:02:05
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Липецк - город металлургов
- Благодарил (а): 1463 раза
- Поблагодарили: 2209 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Поверяли на месте, поставили отметку в паспорт, раз в год делают обход, поглядели и ушли. Поставил себе на прошлой неделе газовый счетчик, за неделю накрутили куб газа, это 5,9 рубля,т.е за месяц в среднем 30 рублей, что в два раза дешевле норматива на одного человека, а нас трое
, за 2 года окуплю, затем 8 лет будет прибыль приносить. Через 10 лет проще поменять на новый.
-
гость
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 33880
- Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
- Модель авто: сьомака з Британських Віргінських островів
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой
- Благодарил (а): 2141 раз
- Поблагодарили: 2211 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Батя написал заяву, поставили газовый счетчик бесплатно. Причем и счетчик бесплатно, и работа бесплатно. Даже трубы переваривали. Единственное, сказали купить один газовый кран. Ну и я зачистил все и покрасил краской на водной основе, среди зимы, на краску не тратился, яу меня была.Prepod48 писал(а):за 2 года окуплю, затем 8 лет будет прибыль приносить.
Сан Саныч был у нас, мэр Киева, я при нем работал. Так он говорил, что чей товар, тот должен и счетчики ставить, мол я же на базар со своими весами не иду, разве что с кантором, чтобы проверить.
-
Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info

- Сообщения: 42409
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2740 раз
- Поблагодарили: 5060 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Ну и нормально. Я вчера соседу в/счётчик менял, так у него ваще на прямом участке желтруб счётчик стоИт и прокладки приходится засовывать прям тютелькам в тютельку, а там ещё и несоосность на милимов пять в двух плоскостяхАнтон80 писал(а):И эти полметровые кусочки надо немного от стены отгибать.
-
артур с
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 18512
- Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 16:37:11
- Модель авто: Volkswagen Jetta очередная 1989 г.р.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: 47
- Благодарил (а): 1360 раз
- Поблагодарили: 1232 раза
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
сделали мы бабке насосную станцию...все гуд...только вот сосает песок мелкий.....хотя от дна скважины до патрубка 3 метра....мож воду сбаламутили мы просто....
-
X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Сообщения: 22028
- Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 18:36:03
- Модель авто: ваз-2105, 1985 г.в. БСЗ, бензин. 5 лет на зимней резине катал не снимая!!! уже снял.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Днепр. обл
- Благодарил (а): 2924 раза
- Поблагодарили: 880 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Под такие несоосности нужно иметь ввиду хорошие прокладки...плотно входящие по наружному диаметру... А то я когда то влепил паронит...блин походу в одном месте прорезало,, а в одном не зажало...и кирдык.. потекло. Мать соседей затопила! Я подобрал себе прокладки для счётчиков беконитовые - коричневые. Как раз по наружке плотно входят. И не прорезаются не разваливаются как паронит. Но на пластиковые трубы можно ставить и резину и паронит, где нету косяков всяких и натягов от железных труб!Буйный писал(а): тютелькам в тютельку, а там ещё и несоосность на милимов пять в двух плоскостях. Но, мы и не такое побеждали
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
через время видно будет!артур с писал(а):мож воду сбаламутили мы просто....
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Так а это...на обсаде получается фильтра нету на низу? Это как миниколодец получается. Если сильно мощный насос , то может воды не хватать. поначалу ещё пойдёт.. а потом...потом забьёт протоки и всё. Лучше скважины без обсада! Там тянет воду из земли типа лучше! Подтягивает сосанием со сторон. А в колодце самотёком...отобрал - подошло естесственным путём.артур с писал(а):хотя от дна скважины до патрубка 3 метра
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
И как это организовать?гость писал(а):А квартирные счетчики воды поверяют сейчас без демонтажа, прямо на месте.
-
Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info

- Сообщения: 42409
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2740 раз
- Поблагодарили: 5060 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Думаю, как на АЗС - мерной ёмкостью. Кстати, в РФ межповерочный срок службы бытовых водосчётчиков - 6 лет, газовых - от 8(белорусские) до 10 (фашистские) лет.X-TAZ писал(а):И как это организовать?
-
Препод48рус
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 18099
- Зарегистрирован: Пн фев 18, 2013 17:02:05
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Липецк - город металлургов
- Благодарил (а): 1463 раза
- Поблагодарили: 2209 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Позвонил - приехал мужик с чемоданом, одел один шланг из чемодана на гусак, другой конец из чемодана в слив, поглядел показания на счетчике, включил воду, в чемодане счетчик с электронным табло и спустя некоторое время сравнил показания счетчика на трубе и своего в чемодане. На его счетчик показал сертификат, что он является типа контрольным, прошел поверку и т.д. Три у меня тогда совпали, а один уменьшал показания, дал ему 150 рублей сверхуX-TAZ писал(а):И как это организовать?
Холодная вода - 6 лет, горячая вода - 4 года, а на газовый русский (газпромнефть) - 10 лет межповерочный интервал.