Ты о кондёре? Там в нём 1/10 от заявленной ёмкости, а 9/10 занимает болтяра и песок.простосаня писал(а):А я не понял
Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Модератор: andy
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info

- Сообщения: 42236
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2724 раза
- Поблагодарили: 5099 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- простосаня
- Классический Профи-Гуру

- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Я про грустное и веселоеБуйный писал(а):простосаня писал(а):
А я не понял
- bilbo
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 19029
- Зарегистрирован: Сб мар 16, 2013 6:53:20
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1992; 1118, 2008
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: Самарская область
- Благодарил (а): 4217 раз
- Поблагодарили: 1224 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Нифегасе как оно бывает. 
Это как Антон "матрешку" выкладывал.
Это как Антон "матрешку" выкладывал.
- артур с
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 18512
- Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 16:37:11
- Модель авто: Volkswagen Jetta очередная 1989 г.р.
- Тип двигателя: Карбюраторный
- Откуда: 47
- Благодарил (а): 1364 раза
- Поблагодарили: 1232 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Буйный
все нормально....
лично я ЗА....запой....чем ежедневную тягомотную пивососку
все нормально....
лично я ЗА....запой....чем ежедневную тягомотную пивососку
- zalex
- Прописан на semerka.info
- Сообщения: 9241
- Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 12:23:48
- Модель авто: Haval Jolion, М.Н.С., 2024 г.в., Магматический красный; Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., – продана.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: г. Елец, 48 rus
- Благодарил (а): 816 раз
- Поблагодарили: 1694 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
это не кондер, это LiIon аккумулятор.Буйный писал(а):Ты о кондёре?
надо начальству рацуху предложить
- Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47861
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1518 раз
- Поблагодарили: 3794 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Древние в Москве трансформаторы
Выключатель 35 кВ
Выключатель 150 кВ
Разъединитель с моторным приводом
ОРУ 35 кВ
ОРУ 150 кВ
ЗРУ 6 кВ
подсолнух
Выключатель 35 кВ
Выключатель 150 кВ
Разъединитель с моторным приводом
ОРУ 35 кВ
ОРУ 150 кВ
ЗРУ 6 кВ
подсолнух
- простосаня
- Классический Профи-Гуру

- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Антон, а что творится у нас- в деревне?Фоток нет. Не пускают туда просто так. Но был там около года назадАнтон80 писал(а):Древние в Москве трансформаторы![]()
Ни в какое сравнениеАнтон80 писал(а):ЗРУ 6 кВ
- Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47861
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1518 раз
- Поблагодарили: 3794 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
А я на работе (((
В 21-30 пошел в магазин, выхожу из него и тут бац - темный весь центр города.
В 21-30 пошел в магазин, выхожу из него и тут бац - темный весь центр города.
- четвёрковод
- Модератор

- Сообщения: 14746
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
- Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47861
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1518 раз
- Поблагодарили: 3794 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Ну да. По сути мне делать нечего, но до включения надо присутствовать. Еще и планшет дома остался, блин. С мобилки ужасно.
- четвёрковод
- Модератор

- Сообщения: 14746
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
- Astorian
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 12:33:39
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СЗАО
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 147 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Антон80
Сочувствую =( Блин, вот те и Москва)))))))) Давно уже с тобой замечали что у нас, в отличии от вас, ископаемое на ископаемом) Сименс... Жируете) А Вот ОРУ у вас ну просто ппц какие свободные... У нас гораздо плотнее все
Сочувствую =( Блин, вот те и Москва)))))))) Давно уже с тобой замечали что у нас, в отличии от вас, ископаемое на ископаемом) Сименс... Жируете) А Вот ОРУ у вас ну просто ппц какие свободные... У нас гораздо плотнее все
- Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47861
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1518 раз
- Поблагодарили: 3794 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Разорвало кабельную воронку, ячейка отключилась, но гарь поднялась вверх и перекрыло изоляцию на секции шин 10 кВ. От логической защиты секция отключилась, а это половина города. В ручном режиме оперативная бригада включила резерв по городским ТП и РП. Но сейчас ночь, нагрузки небольшие. Днем кабели не выдержат, поэтому отключенную секцию нужно было включать сейчас. Сажу почистили, поврежденные изоляторы заменили. Испытали повышенным напряжением и включили. Кроме поврежденной ячейки.
Проходил ток 7,2 кА в течение 1,4 с. Расчетный ток был 10 кА, тогда отключение произошло бы быстрее. Новый трансформатор с токоограничивающими реакторами, поэтому ток КЗ такой маленький. Относительно, конечно.
Проходил ток 7,2 кА в течение 1,4 с. Расчетный ток был 10 кА, тогда отключение произошло бы быстрее. Новый трансформатор с токоограничивающими реакторами, поэтому ток КЗ такой маленький. Относительно, конечно.
- простосаня
- Классический Профи-Гуру

- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Опя ть, наверное, крыса похозяйничала. Хоть ее там и нет.
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info

- Сообщения: 42236
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2724 раза
- Поблагодарили: 5099 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Антон80 писал(а):Проходил ток 7,2 кА
- простосаня
- Классический Профи-Гуру

- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Толик, я виделБуйный писал(а):Антон80 писал(а):
Проходил ток 7,2 кА
![]()
Я больше 180А сварнОго тока в глаза не видел.
- Буйный
- Генерал автомобильных войск semerka.info

- Сообщения: 42236
- Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
- Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Краснодарский край, г.Хадыженск
- Благодарил (а): 2724 раза
- Поблагодарили: 5099 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
"... и с тех пор я стал видеть сквозь толщу времени и расстояний!" (С) Буйный, из неизданного.простосаня писал(а):Толик, я видел . Именно вот в лицо
- простосаня
- Классический Профи-Гуру

- Сообщения: 1313
- Зарегистрирован: Вс авг 25, 2013 19:46:51
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: вологодская обл
- Благодарил (а): 149 раз
- Поблагодарили: 136 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Нет... Я стал аккуратнее.... В работе с электричеством. Хотя, иногда, бывают и промахи.Буйный писал(а):простосаня писал(а):
Толик, я видел . Именно вот в лицо
"... и с тех пор я стал видеть сквозь толщу времени и расстояний!" (С) Буйный, из неизданного.
- четвёрковод
- Модератор

- Сообщения: 14746
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
- Модель авто: при.лада
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: 57
- Благодарил (а): 215 раз
- Поблагодарили: 1439 раз
- Medved@790
- Модератор

- Сообщения: 20011
- Зарегистрирован: Пн янв 04, 2010 4:58:37
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross 1,8MT 2018г.в.
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Тобольск
- Благодарил (а): 858 раз
- Поблагодарили: 1442 раза
- Контактная информация:
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
две недели назад брат заехал к бабушке заменить провод с автомата в подъезде, обгоревший был. увидел на одном ЕЕ автомате свежил "левый" провод. бабуле не стали ничего говорить, вызвали с энергетической компании человечка для составления акта осмотра незаконного подключения, при мне убедились что проводок идет в шахту лифта. недавно делали ремонт в доме, проводок бережно побелен аки так и было.
далее он обещал вызвонить ЖЭКовцев, но вздрочить их сказал что придется нам. понятно, бабуля ж за них все оплатит; если б с линии тырили то жопы бы рвали что бы наказать.
далее он обещал вызвонить ЖЭКовцев, но вздрочить их сказал что придется нам. понятно, бабуля ж за них все оплатит; если б с линии тырили то жопы бы рвали что бы наказать.
- Astorian
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 12:33:39
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СЗАО
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 147 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Попотели там ребята-первичники, смотрю и на тележке изолятор под заменуАнтон80 писал(а):Разорвало кабельную воронку, ячейка отключилась, но гарь поднялась вверх и перекрыло изоляцию на секции шин 10 кВ. От логической защиты секция отключилась, а это половина города.
Очень оперативно вы все сделали
Отдельный респект за то, что запасные изоляторы имеете
Безгранична наглость человеческая...увидел на одном ЕЕ автомате свежил "левый" провод
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
Со слов автора:
Bкратце:был перерезан в двух местах кабель зарядника от ноута.
Жена решила починить своими силами , ибо я уставший после трудовой недели закемарил на диванчике... Засыпая последнее что помню : - ""Дорогой - у нас есть изолента"?.... Проснулся от громкого хлопка - оранжевым пламенем , высотой см.20 полыхает розетка. Я бегом к электрощитку на площадку в подъезд, вырубаю автомат. Квартира заполнена едкой вонью и дымом. В итоге сгорела проводка в одной комнате.
Жена долго не хотела показать , чем же она за изолировала . Вот чем...
- Антон80
- Модератор

- Сообщения: 47861
- Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
- Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Украина, Кременчуг
- Благодарил (а): 1518 раз
- Поблагодарили: 3794 раза
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Astorian
Официально у нас практически ничего нет. Все, что есть, это в основном барахло по загашникам. Какая-то политика странная. Лично мне не понять. Материал не должен лежать. Обычно делаем из запасов, а потом через время получаем материал, который ложится в кладовку.
Официально у нас практически ничего нет. Все, что есть, это в основном барахло по загашникам. Какая-то политика странная. Лично мне не понять. Материал не должен лежать. Обычно делаем из запасов, а потом через время получаем материал, который ложится в кладовку.
- Astorian
- Коренной форумчанин :)
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 12:33:39
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
- Тип двигателя: Инжекторный
- Откуда: Москва, СЗАО
- Благодарил (а): 176 раз
- Поблагодарили: 147 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Однакож запас есть и это очень клевоАнтон80 писал(а): Обычно делаем из запасов
После происшестрия с воронами мы раздербанили резервную ячейку, тележку и чудом нашли проходные изоляторы в загашнике... Если бы не нашли, это было бы уже проблемой начальника, главного инженера, нач ОВЭСа... Надо ли говорить что ввода ТДГР так же достались по знакомству с завода, своих в наличии нет